    高压真空断路器应用中存在的问题及预防措施

    时间:2020-10-30 15:14:25 来源:达达文档网 本文已影响 达达文档网手机站

    吴卫华

    摘要:本文在阐述时主要是对真空断路器运用中存在的问题分析,并且根据问题存在的原因,提出解决方法,保证真空断路器能够正常运行。

    [关键词]高压真空断路器 应用 真空泡

    在现在社会中不管是什么行业生产都需要使用电能,由此可见电力对社会的重要性。保证配电能够正常使用,会使用到真空断路器,但是这种设备使用性能不很稳定,在运行时会因为各种因素出现不同故障,为了保证配电正常运行,必须要保证这种设备在正常状态。

    1 断路器真空泡真空度低

    1.1 造成原因分析

    造成这种情况的原因中和生产使用材料有直接关系,同样和生产过程中使用生产工艺有关系,或者是在真空泡本身有很小的漏点。真空泡在生产时内部的波型管材质生产时存在问题,或者是在波型管材质生产时使用的生产工艺有着问题。由于设备本生已经存在问题,使用过程中真空灭弧室使用次数增加,这样的情况下正空度会出现下降,如果真空度出下降到一定值时会影响到耐压能力和开断能力。

    如果使用的是分体式真空断路器,使用操作机构是电磁式操作,这种操作过程中会出现连杆传动距离过大情况,会影响到开关的一些机械性能,比如跳闸功能,超行程功能,会加速真空度的降低。

    1.2 断路器真空泡真空度低故障危害

    在断路器真空泡真空度低故障危害中,主要有两个方面的危害:

    (1)真空断路器开断过电流能力将会受到影响;

    (2)故障出现会影响到断路器使用的时间,大大缩短其使用寿命。

    1.3 处理方法

    在使用处理方法主要包括三个方面的内

    (1)对断路器开展维修检测工作,一般需要定期检测断路器,而且在检测过程中要使用断电流检测法,对没有电流的断路器开展真空度检测,使用检测方法主要是对真空测试仪的使用,保证断路器真空泡保有一定的真空度。

    (2)检测工作中如果出真空泡真空度不在规定范围值以内,需要及时更换真空泡,而且要对断路器的功能测试,包括了弹跳功能测试、同期功能测试和行程功能测试。

    (3)做好极限开断电流值统计。在开展的日常维护工作中,需要对真空断路器的短路开展随情况记录工作,也要做好真空断路器正常开断记录工作,在日常记录中如果发现极限开关的开断电流值已经达到了生产厂家极限值,这种情况下需要对真空灭弧室更换。

    1.4 使用的预防措施

    在开展断路器真空泡真空度低故障预防措施中,主要可以从五个方面开展:

    (1)在现在市场上生产真空断路器生产厂家有很多,而且产品数量众多,产品质量也各有所长,有的生产真空断路器没有后备零件,.在一定上造成维修的困难性。因此在选择使用真空断路器时,要寻找信誉度良好厂家,而且需要使用成熟度高的产品。

    (2)选择本体和操作体机构一体的真空断路器。

    (3)维护的工作人员,在日常检修过程中要经常对真空断路器运行情况巡查,巡查工作主要是观察真空断路器外表是否有放电现象。特别是使用玻璃外壳的真空断路器,要对内部表面颜色观察,还要对开断电流时弧光颜色观察,观察这两种情况时,如果出现颜色变暗淡情况,这时可以判断真空泡真空值已经不符合使用要求,应该使用断电法对其更换。

    (4)如果在停电检修工作中,检修人员首先需要对真空断路器开展性能检测,保证断路器性能是在一个合理状态。

    (5)灭弧室检测工作开展中,有的时候需要使用现场检测法,一般情况下使用现场检测方法是对灭弧室开展42kV的工频耐压试验。2分合闸不同期、弹跳数值大

    2.1 故障原因分析

    在形成分合闸不同期、弹跳数值大原因中主要有着四个方面:

    (1)断路器在使用过程中本体的机械性能不是很强,在经过多次反复操作以后,设备的机械性能会下降,这时候会存在上面的故障现象。

    (2)使用的真空斷路器如果采用的是分体式断路器,这种断路器使用时会出现操作杆距离过大的情况,分闸力在传到触头时,会出现各相之间有偏差现象,这种情况下也会出现上面故障的问题。

    (3)使用的合闸操作时出现刚性过大情况,这个时候的触头会产生轴向反弹的现象。

    (4)设备的动触杆有不灵敏情况,而且是出现晃动过大,也会出现上面的故障现象。

    (5)设备中的触头平面在和中心轴垂直度不高时,在碰合操作中会出现横向的滑动现象,这时也会出现上面故障。

    2.2 故障危害

    在分合闸不同期、弹跳数值大故障中,主要有着三个方面的危害:

    (1)出现这种故障以后真空断路器在断

    开过电流时的能力将会受到影响。

    (2)出现这种故障以后不及时维修将会影响断路器使用时间。

    (3)碰合操作过程中,如果上述故障存在,会有爆炸情况发生。

    2.3 处理方法

    在对分合闸不同期、弹跳数值大故障处理方法中主要有五个方面:

    (1)保证行程、超行程的前提下,通过调整三相绝缘拉杆的长度使同期、弹跳测试数据在合格范围内。

    (2)生产过程中要提高生产产品配件的精度,要使断路器中的轴、换向器和钢销、绝缘支座和轴,这些方面要求是在一个紧密配合状态,有效对空程间隙减小。

    (3)对产品开始装配工艺时要加强控制,有效对装配工艺提高,以此来保证生产质量。对于生产的真空断路器装配,需要注重在装配过程中的合理性,保证真空弧室不会受到额外的力。

    (4)对导向管的位置调整,调整的标准

    是灭弧室的动触头在运动时候产出的轨迹需要通过灭弧室的轴心,保证触头的灵敏度。

    (5)适当对触头的超程弹簀增加预压力。

    2.4 预防措施

    在传统中使用的真空断路器主要是分体式真空断路器,这种设备使用时会出现很多问题,因此在更换真空断路器中需要采用一体式真空断路器。在开展的定期检测工作中,要使用仪器设备对断路器的性能检测,而且在检测过程中发现问题存在,要及时上报上级部门,做停电更换措施,保证设备是在一个正常运行状态。

    3 结束语

    综上所述,在高压真空断路器应用中存在的问题及预防措施分析中主要包括两个方面的问题,分别是断路器真空泡真空度低;分合闸不同期、弹跳数值大。做好这两个方面的问题分析,找出问题存在因素,提出解决方法,保证真空断路器正常运行。

    参考文献

    [1]李建兵,王小焕,闫姿姿,王晓琴,孙立强,张敬涛,于洪宇,一种新型长寿命模块化弹簧操动机构真空断路器的研制[J].真空科学与技术学报,2019,39(02):97-102.

    [2]周徐懿。大功率广播发射台35kV真空断路器典型故障的分析和探讨[J].西部广播电视,2019(03):196-198.