    浅谈工程中电缆桥架的选择

    时间:2020-12-03 14:05:41 来源:达达文档网 本文已影响 达达文档网手机站

    陈希斌 陈俐跃

    摘要:随着社会经济的发展,越来越多的高楼大厦如雨后春笋搬拔地而起。合理选择桥架在城市配网建设中有重要意义,本文针对规范对电缆桥架的相关要求给出合理的计算方法。

    Abstract:with the development of society and economy,more and moremany-storied buildingssuch asbamboo shoots after a spring rainmovedup.Reasonable selection ofbridgehas important significance incitydistribution networkconstruction,according to thecalculation method ofspecificationrequirements related tothe cable trayisreasonable.

    关键词:城市配电 桥架最小允许弯曲半径填充率弯通

    中图分类号:F407文献标识码:
    A

    Keywords: city distributioncableminimum bending radiusfilling rate General

    一、规范对桥架选择的相关要求:

    (一)《民用建筑电气设计规范——2008》对桥架敷设电缆的规定

    1. 电缆最小允许弯曲半径

    电缆在任何敷设方式及其全部路径的任何弯曲部位,应满足电缆允许弯曲半径要求,电缆的最小允许弯曲半径不应小于表1所列数值。

    表1 电缆最小允许弯曲半径

    2.填充率

    在电缆托盘上可以无间距敷设电缆,电缆在托盘内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%。

    二、根据电缆最小允许弯曲半径选择桥架:

    图1为一桥架弯通,弯通的尺寸为:长×宽×高=l×b×h ,内侧倒角为45°,倒角距离为b 。

    图1 桥架弯通

    (一)、不考虑电缆外径,求解电缆最小允许弯曲半径与桥架宽度的关系

    图2:图中圆与桥架外边相切,圆的半径为R,桥架的宽度为b(即AB=b),桥架的倒角为45度,桥架的倒角距离为b ,CF为倒角上的两个点,当CF为圆上的点时,所得出的圆的半径最大。

    图2

    由勾股定理得:

    BC2+OB2=R2; (1)

    由图可知:

    OA=OC=OE=BD=R;

    BC=BD-2b;

    OB=OA-b。

    BC=BD-CD;

    BD=R;

    BC=R-2b (2)

    CD=2b;

    OB=OA-AB;

    OA=R;
    OB=R-b(3)

    AB=b;

    由(2)、(3)可将(1)式写为:

    (R-2b)2+(R-b)2=R2;(4)

    整理如下:

    R2-6Rb+5b2=0; (5)

    求解(5)式得:

    R1=b;R2=5b;

    显然R1不满足要求;R=5b;(6)

    所以5b为最大转弯半径。

    在实际工程中,电缆都有外径,上述论述只是方便我们理解后边的计算。

    (二)考虑电缆外径,求解最小允许弯曲半径与桥架宽度和电缆外径的关系

    图3:电缆的半径为r,直径为d , 内圆的半径为R,桥架的宽度为b,桥架的倒角为45度, CF为倒角上的两个点,当CF为最小圆上的点时,所得出的圆的半径最大。

    由勾股定理得:

    BC2+OB2=R2;(7)

    图3

    由图可知:

    OA= OC= OE=OE-d=R;

    CD=2b;

    BD=R+d;

    BC=BD-CD;BC= R+d-2b (8)

    OB=OA-AB;

    OA=R+d;

    OB= R+d-b(9)

    AB=b;

    由(8)、(9)式可将(7)式写为:

    (R+d-2b)2+(R+d-b)2=R2; (10)

    整理得:

    (11)

    根据一元二次方程的求解公式:

    R=

    得:

    R1=(12)

    R2=(13)

    显然R2不满足要求; R=; (14)

    所以为最大转弯半径。

    上面为我们考虑了电缆外径算出来的转弯半径,工程上一般将图3中OC做为实际电缆的转弯半径。即R=+r 。

    (15)

    三、利用在Excel中编辑公式来计算不同桥架所能通过的电缆数量如下:

    四、利用在Excel中编辑公式来计算多根电缆所需的截面积要求:

    配网工程中常用的最大电缆就是240截面的电缆,所以我们等效为该规格的电缆,方便工程选择桥架。只有同时满足表2和表3的桥架,才可满足工程实际需求。

    五、总结:

    工程中,可通过增加桥架倒角距离的方法来增大电缆转弯半径。表3中电缆截面是利用电缆直径的平方来计算的(因为电缆之间存在间隙,本人认为该计算更为合理) 。

    本文的计算已在《中豪置业塔密村片区城中村改造19号地块受电工程》中应用。

    参考文献

    (1)《民用建筑电气设计规范——2008》 JLJ 16-2008 2009,第86、95页;

    作者简介

    陈希斌(1987.05) 昆明供电设计院有限责任公司 设计 电气工程及其自动化 陈俐跃(1958.10)昆明供电设计院有限责任公司 副高级 发电厂及电力系统